大大圈 2015-06-30 15:00:08 | 山西省 其他专业 | 715查看 2回答
求助有关抗震等级的问题
结构类型是砖混结构;场地地震基本烈度为6度;抗震设防烈度为6度;设计基本地震加速度值为0.05g;建筑场地类别为三类,建筑类别为丙类,设计地震分组为第三组,请问是几级抗震
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
砖混结构一般只有抗震烈度,没有抗震等级,你按三级抗震设置就可以了
2015-06-30 15:21:32
-
你说的这些都不是抗震等级,所以抗震等级应该根据建筑物的类型得出,你可以将抗震设防烈度为6度,建筑物结构类型是砖混结构和建筑物的檐高填入钢筋软件建工程界面,这样软件就会自动确定抗震等级了
2015-06-30 15:07:17