• 共管敷设时如何计算

    如图 共管敷设的回路 假如我要计算g1 跟g2的电线 然后是不是分别找到g1 标注的点 然后直到 末端 就属于g1 可以忽略中间间隔的g2 ,同理g2 也是这样? 然后PC管是不是只算一次 就是g1 跟g2 的电线同时存在同一个管内?

    回路

    敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个不是隔控,也不会共管,这就是两个回路,不同回路是不该共管得,只不过画图的时候他不可能画两道线,

    (也就是说除了末端的灯,其余的地方一根线代表两根管,风别是G1和G2回路。

    G1,g2有从复的路径

    2015-07-03 10:31:11 

  • 是的,管子只算一次,线是六根。

    2015-07-02 14:15:26 

  •  
  • 提问: didodire
  • 地区:汕头
  • 头衔:学 徒
  • 悬赏分:5
  • 浏览数:24
  • 共管敷设时如何计算

    距离问题结束时间: 6天2小时18分钟


    如图 共管敷设的回路 假如我要计算g1 跟g2的电线 然后是不是分别找到g1 标注的点 然后直到 末端 就属于g1 可以忽略中间间隔的g2 ,同理g2 也是这样? 然后PC管是不是只算一次 就是g1 跟g2 的电线同时存在同一个管内?

如图 共管敷设的回路 假如我要计算g1 跟g2的电线 然后是不是分别找到g1 标注的点 然后直到 末端 就属于g1 可以忽略中间间隔的g2 ,同理g2 也是这样? 然后PC管是不是只算一次 就是g1 跟g2 的电线同时存在同一个管内?

管计算一次,线分别计算。

2015-07-03 08:29:49 