qingtian1013 2015-07-02 22:15:13 | 陕西省 安装算量GQI | 2651查看 2回答
电气工程中接线盒开关盒个数
电气工程中接线盒、开关盒个数怎么算?单管、双管荧光灯,排气扇,出口、疏散指示灯等这些元器件要不要算一个接线盒?弱电里面的元器件,比如报警按钮,声光报警器之类的要算接线盒吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳每个照明灯具要计算一个接线盒,每个开关、插座也要计算一个开关插座盒。消防中每个报警按钮、声光报警器、探测器、模块也要计算一个消防通用底盒。
2015-07-02 22:47:16
-
回复:这些都要计算,报警器具定额子目中含有的不用重复计算即可。
2015-07-02 22:47:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看