    消防管道开洞及风管开洞需要另行批价吗?最近工地上的消防分包单位报了一份墙体开洞的签证,不是预留预埋的,是之后消防公司自己开的洞,这部分还需要单独批价吗?如果不需要,麻烦说一下理由,这个施工方太难缠了,没证明解释不了.谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般的,消防和暖通,都在结构完成后施工,前期不会有人进场,这些洞口,一般都是总包单位随结构预留,若前期没有预留,原土建结算中此部分费用,直接计取给该消防和暖通施工单位。

    2015-07-03 17:05:11 

  • 新开的洞应该另外计价。

    2015-07-03 11:35:29 

  • 消防管道开洞及风管开洞需要另行批价的;人家实际做了的施工内容 当然是要计算的了,但是要看是谁的责任,如果是土建施工单位应该预留而没有预留的 应该从土建施工单位扣除该费用的;

    2015-07-03 11:43:03 

  • 正常的施工程序所有管道的洞口,应该是结构施工的同时进行预留预埋的;

    在分包单位进场应有总包单位负责预留预埋,当然总包单位是要计取费用的。

    如分包单位进场前结构已经施工完毕,且总包单位没有进行相应洞口的预留预埋,那么分包单位是应该计取该项费用

    的。

    2015-07-03 11:44:52 

  • 如果确实发生了开洞的费用,就必须给这部分费用,因为这个定额里面是不含的。具体的单价要协商的。

    2015-07-03 14:01:44 

  •      消防管道开洞及风管开洞需要另行批价。最近工地上的消防分包单位报了一份墙体开洞的签证,不是预留预埋的,是之后消防公司自己开的洞,这部分需要单独批价。

    2015-07-06 17:44:58 

  • ,这部分是需要单独批价的,如果不需要就属无依据不可承认,施工方在施工前应该与公司先协商好单价,否则不准给开工,就是已经做好了也得再进行协商,在双方都认可的情况下才可算数。

    2015-07-05 17:01:04 

  • 消防管道开洞及风管开洞需要另行批价吗?最近工地上的消防分包单位报了一份墙体开洞的签证,不是预留预埋的,是之后消防公司自己开的洞,这部分还需要单独批价吗?如果不需要,麻烦说一下理由,这个施工方太难缠了,没证明解释不了.谢谢!

    按道理干了活就应该给量,但是前提是如果自己没有配合到位,自己担负责任,如果是总承包方给预留预埋,没做。那就扣除总承包方的这部分费用给施工方。

    2015-07-07 10:16:37 