34****@qq.com 2015-07-03 15:40:47 | 湖北省 安装 | 4384查看 3回答
总线隔离器有几个
此图有三层,总线隔离器有几个?是按图上写的数字,还是1层只有一个?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没见你的系统图,一般常以设计就是每层一个,应该是3个
2015-07-03 16:06:00
-
是的,按照最新消防设计与施工规范要求,所控设备点位不能超过32个,应该设计上已经就区分了,若是回路连在一起,只需要小于32个点位(最好适当做点位预留),加装总线隔离器,其布管布线,在预埋时,就应该梳理好该思路,否则后期穿线施工会有窝工或浪费线材的现象。
2015-07-03 16:34:55
-
你好:新的规范规定32个探测器就要安装一个隔离器的。
2015-07-03 16:20:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看