ppp 2015-07-03 22:15:10 | 山东省 安装 | 2677查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
夏颖
答题: 719 被赞: 14
1.零序电流互感器是不是特殊保护装置,是的话调试岂不是要单独套定额。具体套什么定额?
是特殊保护装置,按系统调试。
2015-07-04 07:55:59
ba****@sohu.com
答题: 2871 被赞: 76
2015-07-04 17:36:20
零序保护套取什么定额?
1、变压器系统中装有零序电流互感器,调试报告中也有零序电流调试报告,网上说零序保护是特殊保护装置,那问题是定额内只有距离保护、高频保护、失灵保护、失磁保护、交流器断线保护、小电流接地保护、电机转子接地保护这几项那具体是走哪
新人请教几个电气调试问题?问题比较多,望细心指教
1、零序电流互感器调试需要套定额吗?那具体套什么定额? 2.10Kv蓄电池充放电记录套什么调试定额? 3.调试资料中的速断保护、过流保护、低电压保护、零序过电流保护、保护电流精度试验、测量电流精度校验、保护电压精度校验、零序电流精度校验项目有那写属于特殊保护装置调试要套定额的,以及具体套什么调试定额?
高压柜的调试和试验费如何组价?不同柜子的组价一样吗?
1.我们这个工程有电源进线柜两个,出线柜四个,pt柜两个,联络柜和隔离柜各一个,这些都要套那些调试定额? 2.每个成套高压柜中仪表及继电器、一次和二次回路是不是厂家已经调试好了,不需要现场再调试了? 3.基于第二点且我们只有每个柜子的断路器及电流互感器调试资料是不是定额时只包含本体设备调试,因此要乘系数?具体剩多少? 4.pt柜中的没有断路器等元件调试,是否不需要做调试且不计算调试费?如计算套什么定额?5.隔离柜没有断路器,只有隔离手车,套什么定额?和带断路器的高压柜一样吗?6.保护及二次系统的交接试验是否需要单独计算?是否只有带继电保护的高压柜才计算这笔费用,没有继电保护的扣20%费用?