影儿 2015-07-04 10:51:43 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1352查看 1回答
纵向受拉钢筋的最小锚固长度为数值,不是倍数,如何定义
1、纵向受拉钢筋的最小锚固长度为数值,不是倍数,如何定义?见下图五.1,任何情况下,La不小于250mm,如Φ6是250,Φ8是260,Φ10320,Φ12是290等等 2、钢筋接头的方式在那儿修改?见下图的六、1,柱纵筋采用对接焊接接头,梁受力钢筋采用焊接或机械连接,其余钢筋的接头优先采用焊接或机械连接。但是软件里接头是按钢筋直径列的,那些直径的要改成对焊?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
纵向受拉钢筋的最小锚固长度为数值,不是倍数,数值除以直径不就是倍数吗。。。比如6 250/6=41.7就是41.7d
2015-07-06 18:28:15