凤凤 2015-07-05 15:20:54 | 重庆市 安装 | 2245查看 4回答
电缆、电线工程量的计算问题?
请问WDZN-RYJ(F) -4×(1×1.5) 铜芯辐照交联无卤低烟阻燃耐火聚乙烯绝缘软电线 ,计算工程量时是否单根长度乘以4? 3WDZN-KYJ(F)E-7×1.5无卤低烟阻燃耐火辐照交联聚乙烯绝缘控制电缆,计算工程量时单根长度是否乘以3?WDZN-BYJ -(2×4.0)铜芯交联无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘电缆,计算工程量时候是否单根长度乘以2?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、请问WDZN-RYJ(F) -4×(1×1.5) 铜芯辐照交联无卤低烟阻燃耐火聚乙烯绝缘软电线 ,计算工程量时是否单根长度乘以4?
答:是4根电线,要乘以4.
二、3WDZN-KYJ(F)E-7×1.5无卤低烟阻燃耐火辐照交联聚乙烯绝缘控制电缆,计算工程量时单根长度是否乘以3?
答:是3根7芯控制电缆,所以要乘以3
三、WDZN-BYJ -(2×4.0)铜芯交联无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘电线,计算工程量时候是否单根长度乘以2?
答:是2根电线,所以要乘以2
2015-07-06 08:44:02
-
计算电缆是不用乘里面的根数的,WDZN-BYJ -(2×4.0)说明这根电缆里面有2根截面为4.0平方毫米的电线,但是我们算的是电缆,2是一根电缆里面包含的电线;
计算电线的话就要乘以根数
2015-07-05 21:55:43
-
WDZN-RYJ(F) -4×(1×1.5) 铜芯辐照交联无卤低烟阻燃耐火聚乙烯绝缘软电线 ,计算工程量时是单根长度乘以4; 3WDZN-KYJ(F)E-7×1.5无卤低烟阻燃耐火辐照交联聚乙烯绝缘控制电缆,计算工程量时单根长度乘以3;WDZN-BYJ -(2×4.0)铜芯交联无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘电缆,计算工程量时候不是单根长度乘以2,按单根长度计算。
2015-07-06 07:46:53
-
你做的都对,电线和电缆的却别在于表示方式,别把低烟无卤弄得那么复杂,想象成BV3*2.5、YJV4*95+1*50 .这样是不是玖简单了,前面加数字例如2-YJV4*95+1*50 .就是两根电缆,系数乘以2.
2015-07-06 11:26:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看