秦菲 2015-07-07 10:54:59 | 山东省 土建 | 8249查看 3回答
单柱基础尺寸L大于2.5m时,基础钢筋按0.9L交错布置是什么意思?
单柱基础尺寸L大于2.5m时,基础钢筋按0.9L交错布置是什么意思?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:单柱基础尺寸L大于2.5m时,基础钢筋按0.9L交错布置是什么意思?请看截图。
2015-07-07 11:31:10
-
单柱基础尺寸L大于2.5m时,基础钢筋按0.9L交错布置是 隔一根按照0.9L布置,一根按照全长布置;
2015-07-07 11:11:49
-
你可以查11G钢筋图集,好像是11G101-3中专门对独立基础和条形基础超过2.5米,钢筋按长度的0.9倍设置。在厂房或非住宅楼的条形基础或独立基础中,这是最常见的,工地上的技术员没有不会的。
2015-07-07 15:06:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看