ZHAOJINGAA 2015-07-08 12:14:55 | 湖北省 土建 | 1760查看 2回答
梁中部钢筋与右支座钢筋有矛盾没,中间是11C25 8/3 ,右支座筋是17C25 6/6/5
依这样看中间上排筋是8根,但是有二根不伸入支座,因为右支座筋上排是6根,但是我觉得上排筋应是一样的,大家说是图纸设计有问题,还是理解的有问题,急求解决
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
依这样看中间上排筋是8根,但是有二根不伸入支座,因为右支座筋上排是6根,但是我觉得上排筋应是一样的,大家说是图纸设计有问题,还是理解的有问题,急求解决
你好:你说对了属于图纸标注前后没有统一。建议咨询一下设计人员8/3改为6/5。450的截面布置8根25有点密了。
2015-07-08 15:42:00
-
6根(4跨)为梁的上部通长筋,另2根为该跨的钢筋(该跨为8根筋),全部钢筋都应该锚入支座。
2015-07-08 16:54:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看