影儿 2015-07-08 22:19:47 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2818查看 3回答
填充墙墙高大于4M时,应于门窗顶或墙高中部设水平系梁一道,墙高10M是不是在5M处设一道?
填充墙墙高大于4M时,应于门窗顶或墙高中部设水平系梁一道,我这个是1座厂房,左边三层每层一层二层分别是4.5M高,三层是10M高,中间是二层一层是4.5M高,二层是14.5M高,右边就一层是全高即19M,这个圈梁怎么设?最右边的全高是14.5M的,与左边三层一样有三层的窗户,窗户都设有过梁,那这个19M的一层的厂房这一样是在窗户上设一圈圈梁共设三道,还是在19M的墙中间设一道?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳4.5M层高可以在门窗口位置直接设置全量即可,10M层高需要设置2道圈梁,而且圈梁间距不得大于4M,以此类推,19M层高设置4道圈梁,圈梁的间距不大于4M,无需均匀分布。
2015-07-09 08:31:46
-
你好:是的在5米处设置水平系梁一道。窗户上设一圈圈梁共设三道。
2015-07-08 23:51:19
-
这里说的是单层的层高,窗上必须有,按每隔四米设置一道,需要几道是有层高来决定的
2015-07-09 06:22:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看