gxumdr 2015-07-09 14:33:32 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 736查看 3回答
同一跨梁箍筋设置不同
如图,为一屋面框架梁,梁集中标注写有WKL9(2) 250x600 A8@100/140(2) 2C14,而梁的右端某一端写有箍筋信息A10@100(2),左端没写有箍筋信息。那如何设置该跨的箍筋呢,是A8@100(2)[4200]; A10@100(2)[2100],还是A8@140(2)[4200]; A10@100(2)[2100],还是A8@100(2)[1200]; A8@140(2)[3000]; A10@100(2)[2100](该标注是按左端加密区2倍梁高考虑的)。求高手赐教啊!!!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-07-09 16:20:00
-
如图,为一屋面框架梁,梁集中标注写有WKL9(2) 250x600 A8@100/140(2) 2C14,而梁的右端某一端写有箍筋信息A10@100(2),左端没写有箍筋信息。
如果梁是从下向上画的:是A8@100/140(2)[4200]; A10@100(2)[2100]
如果梁是从上向下画的:是A10@100(2)[2100]; A8@100/140(2)[4200]
2015-07-09 14:46:35
-
梁箍筋输入方法请看截图:
2015-07-09 14:59:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看