破无明 2015-07-10 11:38:53 | 陕西省 其他专业 | 18410查看 1回答
TMY-3*[2(100*10)]+1(100*8)铜母排列项套定额问题
变配电室低压配电系统图中标注的低压柜汇流排TMY-3*[2(100*10)]+1(100*8),应如何列项套定额。 方法一:按一个型号TMY-3*[2(100*10)]+1(100*8)列清单项后再分别套“带形铜母线 每相二片截面(mm2以下)1000”和“带形铜母线 每相一片截面(mm2以下)800”两个子目。 方法二:列3*[2(100*10)]为一项清单套“带形铜母线 每相二片截面(mm2以下)1000”子目,再列TMY-1(100*8)为一清单项然后再套“带形铜母线 每相一片截面(mm2以下)800”子目。 请问前辈到底应该如何列项套定额呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
变配电室低压配电系统图中标注的低压柜汇流排TMY-3*[2(100*10)]+1(100*8),应如何列项套定额。
方法一:按一个型号TMY-3*[2(100*10)]+1(100*8)列清单项后再分别套“带形铜母线 每相二片截面(mm2以下)1000”和“带形铜母线 每相一片截面(mm2以下)800”两个子目。
应该按方法一列项套定额。
2015-07-10 13:30:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看