18789431924 2015-07-10 16:37:44 | 贵州省 安装 | 519查看 5回答
电缆端头问题
电缆端头计算怎么计算,怎么区分热缩式还是干包式,有端子还是无端子,
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。一般干包式就行。
2015-07-10 16:45:54
-
电缆端头计算怎么计算,怎么区分热缩式还是干包式,有端子还是无端子,
如果没有特别说明,一般按干包式考虑,施工方便快捷,费用低
2015-07-10 16:42:13
-
你好:10mm2以上的电缆头都是有端子的,但不单独计算,端子含在电缆头中。500V以下的塑料电缆可采用干包式电缆头,高压电缆必须采用热缩或冷缩式的制作,具体什么情况使用热缩或冷缩是没有硬性规定的,只是冷缩的工艺要简易些。
2015-07-10 16:51:00
-
电缆端头计算按个计算热缩式是需要加个电缆手套后用热风加热进行坚固,干包式则是用绝缘胶带手工将其包扎工整,有端子还是无端子要看连接的设备的连接点是用螺丝锁紧还是在压片压紧的方式而定,用螺丝锁紧的需要在电缆的几条接线头上加焊(压)上接线端子[接线耳],用压片压紧的则用剥去绝缘皮后直接插入就不用做接线耳了。
2015-07-10 16:45:41
-
定额书中规定:10mm2以上的电缆头都是有端子的,但不单独计算,端子含在电缆头中。500V以下的塑料电缆可采用干包式电缆头,高压电缆必须采用热缩或冷缩式的制做。
2015-07-10 16:55:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看