Sugita 2015-07-10 17:11:54 | 陕西省 其他专业 | 2041查看 3回答
陕西安装给排水清单组价问题
1、给水管采用ppr热熔连接,是否考虑套管?如果有,套什么定额?套管是一般穿墙套管还是柔性或刚性?需不需要加大两号?管道支架要不要考虑,如果有怎么编清单定额?存水弯的清单定额怎么处理? 2、排水管采用超静音UPVC管,是否考虑套管?如果有,套什么定额?套管是一般穿墙套管还是柔性或刚性?需不需要加大两号?管道支架要不要考虑,如果有怎么编清单定额?存水弯的清单定额怎么处理? 初学造价,谢谢大神指教
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、给水管采用ppr热熔连接,是否考虑套管?如果有,套什么定额?
答:需要考虑套管,根据套管形式来套用不同的定额子目
套管是一般穿墙套管还是柔性或刚性?需不需要加大两号?管道支架要不要考虑,如果有怎么编清单定额?存水弯的清单定额怎么处理?
答:穿内墙一般是套穿墙套管,套管按照规范要比母管大两号,刚性防水套管一般是用在管道穿混凝土外墙使用,柔性防水套管用在水池或者是有特殊要求的地方,防水套管的管径按照定额要求是跟母管同径,管道支架包含在管道安装定额之内,所以不用考虑,存水弯包含在卫生器具安装定额之内,管道按照不用考虑。
2、排水管采用超静音UPVC管,是否考虑套管?如果有,套什么定额?套管是一般穿墙套管还是柔性或刚性?需不需要加大两号?管道支架要不要考虑,如果有怎么编清单定额?存水弯的清单定额怎么处理?
答:一般排水管安装是不需要考虑套管的,。
2015-07-11 09:42:02
-
你好:13清单套管单独例项
2015-07-11 09:49:42
-
看了你的描述,可以先从你的给排水设计说明看起,若设计说明中,有明确提出,穿墙穿顶板管道预埋套管,就按照设计说明进行,我刚好有陕西的软件,给你看看;
给水管采用ppr热熔连接,排水管采用超静音UPVC管是否考虑套管?如果有,套什么定额?套管是一般穿墙套管还是柔性或刚性?需不需要加大两号?管道支架要不要考虑,如果有怎么编清单定额?存水弯的清单定额怎么处理?
复:
是否考虑套管,若是穿外墙或室外顶板,一般的是要放刚性防水套管,穿卫生间或者室内,只能算刚套管。套管按管道型号,不加大,只是预埋时套管需要加大一到两个型号,以便管道穿越安装。
(注:室内管道(承插铸铁给水管除外)安装项目内,均已包括管卡及支架的制作安装。管卡及支架已按成品计入,不得另计除锈、刷油费用,除另有规定者外,均不得调整。)如果有,就套用管道支架安装,至于质量可以参照规范或者相应系数得出。
存水弯相对于排水管道,(八、洗脸盆、洗涤盆、排水栓(带存水弯)等安装项目材料栏内的存水弯均按塑料存水弯材质列项,如果设计要求存水弯材质与消耗量定额不同时,可按实际材质列项计算。)
另外在计价GB4.0打开-2009陕西章节说明及汇编中,里面说的很全面的,刚刚开始可以到这里面找找,然后慢慢积累经验。我也是初学,共同学习。
截图看看啊。
2015-07-11 10:10:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看