• 室内组合卷盘式消火栓

    山东省消耗量定额,下图中的消火栓是否是室内组合卷盘式消火栓?如何套项,是7~83还是7~85?箱体内消火栓短管计算吗?长度取多少?那个消火栓按钮单独计算吗?

    消耗量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图中的消火栓是室内组合卷盘式消火栓。

    套项,我这边是江苏的,我想应该大致相同,这边:组合式带自救卷盘室内消火栓安装,执行室内消火栓安装定额乘以系数1.2。
    箱体内消火栓短管可以计算在消火栓镀锌管安装内,每处可以取0.5米计取。

    消火栓按钮,是放在火灾报警分项清单下面的,单独计算。以上的消火栓安装是消防水灭火系统分项内容。

    2015-07-11 15:38:31 

  • 图中为室内组合卷盘式消火栓,定额是7-58.你可以看下定额消耗量是否包含短管和按钮,如果定额未包括,就需要单独再计算。

    2015-07-11 11:57:35 

  • 消火栓按钮单独计算,

    箱体内消火栓短管计算

     

    2015-07-11 11:55:14 

  •    山东省消耗量定额,上图中的消火栓不是室内组合卷盘式消火栓,是卷置式消火栓,套7~85,箱体内消火栓短管计算长度取200mm,那个消火栓按钮单独计算。

    2015-07-11 13:53:32 