梁的原位标注与梁图的下方注明(非梁的集中标注)有冲突,请问以哪个为准?
梁的原位标注与梁图的下方注明(非梁的集中标注)有冲突,请问以哪个为准?具体的请看图片信息。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,应该以原位标注为主,因为图纸说明是对整张图纸做出的说明,而原位标注是对整张图纸中的一条梁的说明,所以要以最细的说明为准。
2015-07-14 08:47:44
-
答:按平法要求,原位标注优先执行。这是平法说明中的要点。
2015-07-14 09:25:17
-
按原位标注中的箍筋信息为准就OK。
2015-07-14 09:26:52
-
2015-07-14 09:41:13
-
在识别梁的集中标注和原位标注会出现个别梁的主筋错误,和一些原本没有原位标注的地方出现原位标注,并不是每个梁都出,只有个别,这样会很耗精力。请问有什么好的识别梁的集中标注和原位标注的方法。
-
在识别梁的时候,集中标注,原位标注的识别耳朵时候会出现一些个别梁出错,
在识别梁的时候,集中标注,原位标注的识别耳朵时候会出现一些个别梁出错,主筋会变,有些没有原位标注的地方也出现原位标注,求解
-
在钢筋算量识别梁时,为什么梁的集中标注和原位标注不能识别,是什么原因。
在钢筋算量识别梁时,为什么在提取梁标识时,梁的集中标注和原位标注点不起,是什么原因。我查看CAD中图层并没有锁定,不知道处理。谢谢。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看