43****@qq.com 2015-07-15 22:51:30 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1208查看 1回答
电缆沟盖板、驰度系数和电力电缆接电动机的问题
1、电缆沟的盖板一般在埋好电缆后就直接盖上了,也就是算一次管沟延长米长度就可以了,那请问,什么时候需要又揭又盖呢? 2、请问,电缆在桥架内敷设是不是就会产生所谓的波形,在管内敷设是不是就会产生所谓的驰度? 3、定额要求,电缆至电动机,其两端各留2m。那比如说,从水泵控制柜接到水泵的电力电缆,由于其一端在控制柜内已经做干包头处理并预留1.5m,那另一段接入水泵电机要预留2m那么多吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、电缆沟的盖板一般在埋好电缆后就直接盖上了,也就是算一次管沟延长米长度就可以了,更换维修电缆的时候需要又揭又盖。 2、电缆在桥架内敷设就会产生所谓的波形,在管内敷设也会产生所谓的驰度。 3、定额要求,电缆至电动机,其两端各留2m。那比如说,从水泵控制柜接到水泵的电力电缆,由于其一端在控制柜内已经做干包头处理并预留1.5m,那另一段接入水泵电机要预留2m是定额按照规范要求制定的。实际施工是否需要要看具体施工场地、施工规范情况确定。
2015-07-16 07:47:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看