49****@qq.com 2015-07-19 14:54:24 | 内蒙古自治区 安装算量GQI | 9080查看 1回答
卫生间的局部等电位怎么连接?用什么管?什么线?
卫生间的局部等电位怎么连接?用什么管?什么线?86接线盒是哪个的?用计价么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好!卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路,四周连
接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大),然后将
卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的
网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网格。
采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部等电位端子箱,局部等电位箱一般设在
洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用BVR4平方毫米的
软线与局部等电位端子连接。最后记住卫生间局部等电位不必与防雷引下线进行
连接,因为局部等电位没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求!
用FPC或PVC等塑料管预埋于墙和楼板中
用BVR4平方软塑铜线,管内敷设。
1,套用防雷接地母线暗敷子目,2,塑料管暗敷子目,3管内穿塑铜线子目,主材价按BVR4mm2软塑铜线计入
2015-07-19 15:06:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看