lilinyu 2015-07-20 15:12:47 | 山东省 安装 | 3600查看 3回答
安装电气管内穿线绳或穿铁丝及接线盒盖板封堵套项问题
请问1、电气配管里管内穿线绳/铁丝是将辅材全部去掉人工*0.3,主材为线绳/铁丝么? 2、接线盒用盖板封堵是将辅材全部去掉人工*0.2,主材为盖板么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我们东营地区对于电气配管里管内穿线(啤酒绳/铁丝),一般是该套定额套定额,主材啤酒绳/铁丝按5毛钱/米计入;这种钢丝很少再重复利用,因为施工时一般是全部穿完钢丝后,待竣工前再穿电线:一是防止门窗未安装或交叉施工,电线被盗;二是提前穿钢丝方便线管不通时维修; 2、接线盒用盖板封堵是将辅材全部去掉人工*0.2,主材盖板按购买价或签证价计入。
2015-07-21 08:26:51
-
问1、电气配管里管内穿线绳/铁丝是将辅材全部去掉人工*0.3,主材为线绳/铁丝么?
这块没有明确的规定,铁丝是按重复利用考虑
2、接线盒用盖板封堵是将辅材全部去掉人工*0.2,主材为盖板么 一般选用相应的开关或者插座的定额,人工费按20%考虑,这个有补充解释
2015-07-20 16:13:18
-
1、电气配管里管内穿线绳/铁丝 不需再计取。
2、接线盒用盖板可再计取主材费。
2015-07-21 10:51:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看