一郎 2009-10-10 19:06:01 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 711查看 6回答
请问框架梁的下面筋可不可以接?两边的锚固的长度的多少?
请问框架梁的下面筋可不可以接?两边的锚固的长度的多少?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在梁的两端距支座梁垮的1/3可以连接
2009-10-10 19:21:06
-
当然可以接呀!如果梁很长,钢筋成料只有9米,不接怎么可能。搭接长度具体问题具体分析。要依据钢筋直径,砼标号,抗震等级决定。
2009-10-12 10:27:17
-
框架梁的下面筋是可以接的,两边的锚固的长度大于等于0.4laE,两端的弯折钢筋长度是15d,可参照03G101-1中的54、55页。
2009-10-11 09:18:33
-
框架梁的下面筋可不可以接?两边的锚固的长度的多少? 建议你看一看 03G101图集。 共享资料中就有,03G101图集下载
2009-10-10 19:08:03
-
可以接啊 按照90度锚固值接
2009-10-10 19:18:36
-
梁下的受力筋可以搭接,但不要在跨中。 两边的锚固长度:0.5hc+5d.(hc--梁高;D--钢筋直径)。
2009-10-10 19:31:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看