卫生间和窗户接地问题
1、是这样的,就是我们现在用的预埋给排水管道都是PPR跟UPVC管,这个管本身塑料材质不导电的。但是每个卫生间里设计了一个LEB箱子,那我的问题就在这,你说这埋地管道是塑料的不需要接地,而陶瓷脸盆可能接出来的是金属管道,像淋浴器和坐(蹲)便器也是一样接出来的金属管道,但问题是这些接出来的金属管道我们是就近接地的,用BVR线沿地面暗敷跟钢筋连接。所谓的LEB,图纸上画的是接这个接那个,但我实际上看到的是接插座以及低于2.4m的灯具,其他的都是就近跟钢筋连接。但我工地还是去的少,麻烦帮我看看我说的对不对,是这种情况吗? 2、但是算量得按照图纸来算,但图纸信息给的不全,请问BVR一般是什么规格,几根线,还有穿什么样的管子? 3、图纸要求45米以上,窗户要求做接地。那请问这个做法是不是用BVR线一头焊接在窗户上,一头跟下面的地板钢筋焊接在一起,然后穿管子暗敷,请问是这样嘛?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、陶瓷脸盆可能接出来的是金属管道,像淋浴器和坐(蹲)便器也是一样接出来的金属管道就近接地的,用BVR线沿地面暗敷跟钢筋连接。所谓的LEB,实际上看到的是接插座以及低于2.4m的灯具,其他的都是就近跟钢筋连接。是这种情况吗。 2、算量得按照图纸来算,但图纸信息给的不全,你却要考虑周全。BVR一般是6平方毫米的,1根线,还有穿塑料25的管。 3、图纸要求45米以上,窗户要求做接地。是用BVR线一头焊接在窗户上,一头跟下面的地板钢筋焊接在一起,然后穿管子暗敷。