• 基础梁用考虑对拉螺栓吗

    基础梁是在条形基础里,基础梁高900,条基高300,梁露出部分需要考虑对拉螺栓吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按河北2012定额规定高度大于等于500的梁都应计算对拉螺栓的,梁露出部分600大于500需要考虑对拉螺栓的。

    2015-07-21 10:12:52 

  • 基础梁一般是不需要对拉螺栓的,当然用上更好。

     

    2015-07-21 09:57:34 

  • 你好:按条形基础模板定额子目套用即可,基础梁不用单独计算。

    2015-07-21 10:09:49 

  • 基础梁是在条形基础里,基础梁高900,条基高300,梁露出部分一般情况不能需要考虑对拉螺栓的。

    2015-07-21 10:01:10 

  • 还没见过条形基础用对拉螺栓的,根本不需要,就套条形基础模板就好了,

    2015-07-21 10:16:24 