晓菡 2015-07-21 14:58:09 | 重庆市 安装 | 8471查看 2回答
如何算送配电装置系统调试 (10kV以下交流供电 断路器)工程量?
如题,应是好多个系统呢?我把图附上。变压器630KVA一台,250KVA一台,其中只有250KVA接低压配电屏,630KVA那个接原有设备。那么10KV送配电系统调试应计几个系统呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以一台变压器为一个调试系统计算。
2015-07-22 09:44:52
-
送配电系统调试是以断路器为计算基础的,变压器有变压器的系统调试
2015-07-23 11:34:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看