-
windy605 2015-07-21 17:00:22 | 山西省 其他专业 | 3386查看 3回答
厂区硬化地面做法
有一块厂区硬化地面需要做,与装置区及配电室等在一起,面积大概有两千平,设计没有分格的设计。100mm厚。 不知道相关规范对分格有什么要求吗?可不可以直接做一整块硬化地面?如果不行,要怎么分格? 还有一个相应的模板工程量怎么计算? 再有套项的话按市政道路面层套还是按建筑相关定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有一块厂区硬化地面需要做,与装置区及配电室等在一起,面积大概有两千平,设计没有分格的设计。100mm厚。
1、建筑地面工程验收规范有相关规范要求【《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 4.8.4条款规定:纵向缝间距不得大于6m,横向缝间距不得大于12m。】
2、不可以直接做一整块硬化地面,这样地面因伸缩会产生裂缝或鼓起,造成地面破坏。
3、如果不行,一般设计有要求分格缝间距,如果没有可以按满足规范要求设置【一般地面按纵横缝间距6m考虑】
4、模板工程量要根据施工组织设计考虑计算【一般沿横向分几块,然后隔一浇筑,最后中间没有浇筑的再浇筑】
5、再有套项的话应该按建筑相关定额计取【这个不属于市政工程】。
2015-07-21 17:27:23
-
你好:按土建定额子目套用即可。
2015-07-21 17:11:02
-
楼上说的很对,实际现场就是这样施工的,
2015-07-22 01:00:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看