dongyong8 2015-07-23 10:33:12 | 安徽省 安装算量GQI | 1077查看 3回答
安徽省消防系统阀门套取定额事宜
请问在消防系统中,阀门及法兰等套用第几册定额,下图是安徽省第七册定额说明
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在消防系统中,阀门及法兰等消防泵房套第6册,其他套第8册定额,说明4是针对室内、室外消防工程,说明17是针对消防泵房、消防加压站工程。
2015-07-24 07:20:23
-
请问在消防系统中,阀门及法兰等套用第几册定额,下图是安徽省第七册定额说明
选用给排水采暖燃气工程的定额
2015-07-23 11:15:37
-
在消防系统中,阀门及法兰等套用第几册定额要看阀门及法兰等在什么位置,是在设备房内安装的就套C、6册,在设备房外安装的就套C、8册。
2015-07-23 16:46:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看