13****@139.com 2015-07-23 16:06:37 | 内蒙古自治区 安装 | 16148查看 3回答
低压交流异步电动机调试控制保护类型的确定
专家你好!我想问2个安装定额的问题: 1、低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型) 刀开关控制、电磁控制、非电量联锁、带过流保护4种类型怎么区别,都有哪些标准性的电气元件来判断他们的类型? 2、低压交流异步电动机调试 低压绕线型电机(控制保护类型) 电磁控制; 速断、过流保护;反时限过流保护3种类型怎么区别,都有哪些标准性的电气元件来判断他们的类型? 谢谢!问题补充:这里说的控制保护类型是指一次回路还是二次回路?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型) 刀开关控制:即电机的启停控制是用三相刀形的开关。电磁控制:即是属称的电磁开关,也称为三相交流接触器及按钮开关控制的自动启停控制装置。非电量联锁即无有其他互锁过和的联系单独控制的开关装置、带过流保护的即只有在电磁开关装置中才能出现的一种,在其按钮控制的电磁开关连接至电机的中间加入过流继电器[即用二片不同的热系数的伸缩弯度不同的金属片,在调定电流超过时变形不同来断开连接点的作用],使控制电路断开以达到切断电机主电路的目的从而使电机停止得至保护。按设计说明和电机的启动形式来判断他们的类型。
2、低压交流异步电动机调试 低压绕线型电机(控制保护类型) 电磁控制; 速断、过流保护;反时限过流保护3种类型都是电机的控制形式不同,同样按设计说明或电机的启动形式来判断他们的类型。
2015-07-23 17:05:16
-
同意楼上解释
2015-07-23 17:33:51
-
控制保护类型是说的主回路还是控制回路?
是通过控制回路保护主回路;
热继电器属于过流继电器吗?
是;
主回路中有断路器(空开),熔断器,交流接触器,热继电器。这个系统控制保护类型属于电磁控制吗?
这个系统控制保护类型属于电磁控制。
2015-07-24 17:37:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看