44844548@qq.com 2015-07-24 08:38:19 | 贵州省 安装 | 3577查看 1回答
防火门监控模块信号总线,电气火灾自动报警监控器的信号总线,火灾探测器报警总线,三者是独立回路吗?
防火门监控模块信号总线,电气火灾自动报警监控器的信号总线,火灾探测器报警总线,三者的信号总线是独立回路吗?还是说都可以并联在一起使用?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
防火门监控模块具体看设计是多线制还是总线制,总线制的话就是跟其他设备比如烟感温感声光报警器共用相同的信号线,多线制就是单独从主机拉一根回路,电气火灾自动报警监控器是单独的一个系统,叫做电气火灾监控系统,他与火灾自动报警系统不是一回事,报警信号是否相连具体看设计,火灾自动报警总线你应该很清楚了
2015-07-24 17:46:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看