沙丁鱼 2015-07-26 00:56:29 | 海南省 安装 | 1312查看 3回答
关于GQI安装算量
请问,1.减压孔板在GQI中用什么定义?2.立管的阀门、检查口之类的可以布上去吗,布布上去就用手算吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.减压孔板在GQI中用什么定义?---------用减压阀定义
2.立管的阀门、检查口之类的可以布上去吗,布布上去就用手算吗?--------阀门可以用手算,排水管中检查口是不计算的,已经包含在管道安装里了
2015-07-26 06:56:18
-
你好
1.减压孔板 这种单独算个数的,设备可以用阀门识别出来
2.首先,排水立管检查口是不用单独计算的,他包含在定额消耗量里面。
给水立管的阀门,这些,咱们也可以用软件识别,图例识别出来。如果个数比较少,你也可以用表格输入的方法,手算也不是很麻烦。咱们实际工作中有的图纸可能很复杂,用软件单独识别操作起来可能很麻烦,这种情况下,我们需要用手算。
2015-07-26 08:10:19
-
1.减压孔板在GQI中可以定义,在导航条中选择消防大项下垢管道配件/其它项,名称输入减压孔板,再双击[系统图倒]选择水表图形代用,再按其位置、标高设置好,在立管上点画上即可以。
2.立管的阀门同样先定义设置好后绘制,检查口之类的不需要计算,不会布时也可以在[报表输入]界面中去输入就好。
2015-07-26 10:14:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看