太阳雨 2015-07-28 11:46:34 | 湖北省 安装 | 1592查看 2回答
室外管网碰头位置
第一个问题:如图1和2,一个是与市政管网接头位置,一个是进户管接头位置,我想问下,这段距离是否要图纸量取?预算和结算处理方式有什么区别么? 第二个问题,给水管和强电、弱电管道是否要扣除检查井的长度?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这段距离预算时要图纸中量取[如果图中标明不清时,就暂按管画至哪就计算至哪里],结算时就需要按实际施工的量[可在施工实地中进行实量]来处理。
第二个问题,给水管和强电、弱电管道都是不需要扣除检查井的长度进行计算。
2015-07-28 16:36:09
-
如图1和2,一个是与市政管网接头位置,一个是进户管接头位置,我想问下,这段距离是否要图纸量取?是的
预算和结算处理方式有什么区别么? 预算室外一般按1.5米或者室外检查井为界限,决算按实际发生计算
第二个问题,给水管和强电、弱电管道是否要扣除检查井的长度? 给水管不需要扣除,如果检查井尺寸较大,强弱电配管需要扣除
2015-07-28 13:38:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看