• 排水管装阻火圈问题

    请问多层建筑当中的排水管是否必须要装阻火圈呀。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般是7层以上的建筑,排水管才必须安装阻火圈的。

     

    阻火圈

     

    2015-07-30 07:13:11 

  • 排水管装阻火圈问题:多层建筑当中的排水管没有要求必须要装阻火圈。这个你可以看看:

    根据我国住建部GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
    根据我国住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:
    1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。
    2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。
    3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。
    并在第5.1.17条中说明:阻火圈的安装应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。

    2015-07-30 07:22:07 

  • pvc(塑料)排水管必需安装,金属管不用

    2015-07-30 07:30:15 

  • PVC管的  必须要安装阻火圈。           穿楼板每层一个。

    2015-07-30 08:02:57 

  • 多层建筑当中的塑料排水管是不必装阻火圈单的。CECS94:2002第5.0.2规定:

    5.0.2  在高层建筑中,管道布置应符合下列规定: 
    1 立管宜敷设在建筑物的管道井内,并靠近一端的井墙。 
        2 管径不小于 110mm 的明设立管,在穿越井内楼层楼板处应有防止火贯穿的措施。 
        3 管径不小于 110mm 的明设排水横管接入管道井内立管时,在穿越井壁处应有防止
    火贯穿的措施。当管道井内在每层楼板处有防火分隔时,上述横管在穿越井壁处可不设
    防火措施。

    就是说只有高层建筑明装塑料管且管径大等于110时才安装阻火装置,即阻火圈。

    2015-07-30 07:24:08 

  • PVC管的必须要安装阻火圈,靠板底面位置安装。

    2015-08-02 21:15:59 