雨姗 2015-07-30 10:20:41 | 河南省 安装 | 10637查看 2回答
湿式系统中主管上的阀门信号蝶阀和湿式报警阀门是一回事吗,湿式报警阀组都包括那些
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
湿式系统中主管上的阀门信号蝶阀和湿式报警阀门不是一回事。
湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。
湿式报警阀[1]、延迟器、水力警铃的额定工作压力应符合1.2MPa,1.6MPa等系列压力等级。
湿式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上应注明使用的较低的压力等级。
信号蝶阀是消防系统及其它需要显示阀门开关状态的管线系统上的阀门,为电信号阀。
湿式报警阀组都包括:湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关,以及能显示启闭状态的控制阀,用于检验湿式报警阀与水流指示器、压力开关等是否正常的试水装置、放水试验阀和压力表等组成。
2015-07-30 10:30:17
-
湿式系统中主管上的阀门信号蝶阀和湿式报警阀门【装置】不是一回事,是两种设备,湿式报警阀组就包括湿式报警装置和连接法兰【一套】。
2015-07-30 10:25:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看