月光小兔 2015-07-31 16:01:59 | 湖北省 安装 | 3781查看 3回答
怎么区分消防弱电里面的信号模块和控制模块
请问这些设备上安装的都是信号模块还是控制模块,水流指示器、信号蝶阀、压力开关、
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
信号模块,一般用M表示
控制模块,一般用K表示
2015-07-31 17:33:07
-
问这些设备上安装的都是信号模块还是控制模块,水流指示器、信号蝶阀、压力开关、
应该是信号模块,又称输入模块
2015-07-31 16:58:42
-
问:这些设备上安装的都是信号模块还是控制模块,水流指示器、信号蝶阀、压力开关、这些都应该是信号模块,也叫输入模块。信号模块,用M表示;控制模块,用K表示。输出模块是控制模块。
2015-08-01 08:10:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看