zhanghaijie 2015-07-31 16:33:07 | 北京市 其他专业 | 6105查看 1回答
线性光束感烟探测器
线性光束探测器在2013清单中的单位是米,请问这种探测器按米如何计算?难道不应该按一对探测器计算吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在2013清单中的计量单位是“米”的是“线型探测器”,与“线性光束探测器”不是一种探测器。线型光束感烟探测器,它是对警戒范围内某一线状窄条周围烟气参数响应的火灾探测器。与点型感烟探测器的主要区别在于线型感烟探测器将光束发射器和光电接受器分为两个独立的部分,使用时分装相对的两处,中间用光束连接起来。 “线型探测器”是连续线路的,如空气管线型差温线型火灾探测器,是一条细长的铜管或不锈钢构成的连续线路。“线性光束探测器”应该套用“点型探测器”清单编码,一套按两个计算工程量。
2015-07-31 23:05:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看