fgq0 2015-08-01 17:49:42 | 内蒙古自治区 安装算量GQI | 3327查看 3回答
防雷接地 引下线 混凝土女儿墙部分怎么处理
如题,框架结构,基础梁做接地极,顶层有混凝土女儿墙内有配筋,女儿墙高900,框架柱到女儿墙底部,避雷网敷设在女儿墙顶部,引下线在女儿墙部分应该怎么计算啊?我看现场施工一般都是在女儿墙的钢筋网上焊接镀锌圆钢伸出女儿墙与避雷网连接在一起。引下线长度是不是女儿墙顶标高-基础梁顶标高?还是女儿墙底标高-基础梁顶标高?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如题,框架结构,基础梁做接地极,顶层有混凝土女儿墙内有配筋,女儿墙高900,框架柱到女儿墙底部,避雷网敷设在女儿墙顶部,引下线在女儿墙部分应该怎么计算啊?我看现场施工一般都是在女儿墙的钢筋网上焊接镀锌圆钢伸出女儿墙与避雷网连接在一起。引下线长度是不是女儿墙顶标高-基础梁顶标高?还是女儿墙底标高-基础梁顶标高?
引下线在女儿墙部分也有引下线连接到框架柱然后再用框架柱中钢筋引到基础梁,引下线长度是女儿墙顶标高-基础梁顶标高.
2015-08-01 20:26:23
-
如果以基础梁的主筋做接地网,就是算至地梁的顶标高,如果是接地母线,就要算至室外接地母线的标高,引下线上面是女儿墙顶标高。
2015-08-01 18:58:13
-
引下线长度的工程量是女儿墙顶标高至基础梁顶标高来计算的
2015-08-01 17:53:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看