realfox@126.com 2015-08-01 20:58:29 | 浙江省 云翻样 | 4127查看 2回答
首层与地下室、负一层柱子钢筋问题
工程有地下室,我把地下室顶板处设为正负000,地下室顶板以上的钢筋归我算,地板一下的钢筋不是我算,在画首层柱子钢筋时,如何把首层柱子的插筋取消掉?(按道理,首层的插筋应该是地下室柱子钢筋升上来的部分,如何把这部分扣掉)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:钢筋翻样软件柱定义时,设置插筋,改为纵筋锚固。方法如下:
2015-08-01 21:38:39
-
已采纳工程有地下室,我把地下室顶板处设为正负000,地下室顶板以上的钢筋归我算,地板一下的钢筋不是我算,在画首层柱子钢筋时,如何把首层柱子的插筋取消掉?(按道理,首层的插筋应该是地下室柱子钢筋升上来的部分,如何把这部分扣掉)-------------------把别人画好的柱子提取到你的基础层或-1层中,计算好后扣除这部分量;或者计算好后锁定你首层柱,删除提取过来的柱,重新计算即可。墙同理。
2015-08-03 16:39:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看