• 打桩的时候超量混凝土办理签证应该怎样办,应该怎么写才不会被审计砍掉?

    打桩的时候超量混凝土办理签证应该怎样办,应该怎么写才不会被审计砍掉?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,打桩超量混凝土办理签证,1.查找分析超量的原因,2.是由那种原因造成的混凝土超量,3.我的看法有两种,一.是否桩的长度超了,二.是否要是商品混凝土给的量不够造成的,3.你查下定额计算规则灌注混凝土桩有个充盈系数,还有就是计算规则说明整个工程的打桩工程总量大于多少或者小于多少工程量是不一样的,看当地定额供你参考,办理签证要理由充分,实事求是审计就不会砍掉的,

    2015-08-03 17:34:47 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!