yu****@yahoo.com.cn 2013-01-03 17:38:17 | 湖北省 安装算量GQI | 675查看 4回答
电气调试有关问题?急急急急!!!!!!!!!!!
现在有一个5星级酒店的电气系统,低压配电房是一个施工队完成,低压箱至用户是好几个施工单位完成的。之间有空调配电,消防配电,照明配电,等85个系统。试问调试费该如何计算。问题补充:现在是做完后,另一个施工班组进行全面的检查,那我给这个班组的系统调试是怎么给。不是之前的施工班组,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果第一个班组进行了系统调试,就应该算给他,第二个班组在计算一次;如果第一个班组没有进行了系统调试,就不应该算给他。
2013-01-07 19:11:38
-
一个整体工程做一个系统调试就可以
2013-01-03 19:34:37
-
低压配电室内的配电盘中的回路以系统作电气调试。 送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器及空气开关等不含调试元件的供电回路,则不作为调试系统计算。
2013-01-07 13:30:43
-
按照系统计算调试即可
2013-01-04 10:30:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看