cosaimo 2015-08-05 12:52:47 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1851查看 2回答
两个集水坑之间的隔墙怎么设置(隔墙带类似压顶的构造)
有两个集水坑是相连的,中间有一道隔墙,但是该墙顶部有个100厚两边宽出50的压顶,这个怎么设置,有人说新建异型剪力墙,但是我在软件里没有看到有异型剪力墙这个选项。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有两个集水坑是相连的,中间有一道隔墙,但是该墙顶部有个100厚两边宽出50的压顶,这个怎么设置,有人说新建异型剪力墙,但是我在软件里没有看到有异型剪力墙这个选项。
在钢筋算量里中间隔墙采用剪力墙构件,属性编辑时在垂直分布钢筋属性值前加*号、并把顶压顶宽出部分折算高度修整高度属性值;这样钢筋量接近正确。在图形算量里增加压顶构件,混凝土量不受影响。
2015-08-05 14:48:05
-
有两个集水坑是相连的,中间有一道隔墙,但是该墙顶部有个100厚两边宽出50的压顶,这个怎么设置,有人说新建异型剪力墙,但是我在软件里没有看到有异型剪力墙这个选项。--------------------建议用异形自定义线或单构件处理,要么用剪力墙,忽略挑出部分。
2015-08-05 13:57:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看