小胡 2015-08-05 14:54:29 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 764查看 4回答
温度筋的问题
请问这句话的意思具体是什么,我屋顶层图纸上的每块板都配有底筋和负筋,有几块板配有跨板受力筋,是否要按设计要求配温度筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-08-05 16:27:49
-
温度筋如若有需要,设计上面会有说明的。一般没有说明,不做考虑。
2015-08-05 17:28:02
-
你好:不用再设置温度钢筋。
2015-08-05 15:16:18
-
每块板都配有底筋和负筋,只要设计有要求时,就应该再配温度筋。
2015-08-05 15:35:12