LD 2015-08-06 16:10:10 | 河南省 安装算量GQI | 5237查看 5回答
请问雨水系统、冷凝水系统在穿楼板时用记取穿楼板套管吗?
请问雨水系统、冷凝水系统在穿楼板时用记取穿楼板套管吗?如果要加套管,那么套管的直径比雨水、冷凝水管外径大两倍吗?还是只要记取个阻水圈?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:雨水系统、冷凝水系统,不穿套管;如果这些雨水管、冷凝水管符合四个条件(高层、塑料管、立管、排水明管)就必须计算阻火圈。
2015-08-07 10:37:33
-
请问雨水系统、冷凝水系统在穿楼板时用记取穿楼板套管吗?如果要加套管,那么套管的直径比雨水、冷凝水管外径大两倍吗?还是只要记取个阻水圈
答:雨水系统、冷凝水系统,不穿套管
2015-08-06 16:11:39
-
DN100以内的大两倍,DN100以上的大一倍。
2015-08-06 16:21:14
-
请问雨水系统、冷凝水系统在穿楼板时用记取穿楼板套管吗?
首先区分室内室外,室外雨水系统、冷凝水管不用加套管,室内雨水系统根据规范要求采用镀锌钢管或更高材料,但不能采用塑料管,这样的话室内雨水系统在穿楼板时要记取穿楼板套管的工程量了,冷凝水系统无论室内室外一般都采用塑料管,可以不计取穿楼板套管。
如果要加套管,那么套管的直径比雨水、冷凝水管外径大两倍吗?还是只要记取个阻水圈?
如果要加套管,套管的直径比雨水、冷凝水管直径大2号的,塑料管阻水圈要单独记取,没有含在定额中
2015-08-06 16:34:45
-
一般是不需要套管,如果设计用就是大两号。阻火圈用于高层。
2015-08-06 17:48:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看