308152180@qq.com 2015-08-06 23:12:14 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 654查看 2回答
钢筋算量的问题
请教各位,钢筋算量时飘窗,包括上翻板和下翻板,除了在单构件里绘制外,怎么能画出来?我用负筋画了以后,锚固那边的弯钩应该是向上的,可是我的是向下的,不知道怎么调。第二个,楼梯画钢筋时,梯梁在梁中已经画过一次了,楼梯的那个梯梁不影响梁的钢筋量嘛?还有为什么软件提供楼梯的计算规则不能改?无法按照图纸或图集计算,要不要手算比较好?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请教各位,钢筋算量时飘窗,包括上翻板和下翻板,除了在单构件里绘制外,怎么能画出来【你用板构件定义,负筋画是对的】?我用负筋画了以后,锚固那边的弯钩应该是向上的,可是我的是向下的,不知道怎么调【这个不用调整,我们是计算钢筋量,对于方向并不重要,那是钢筋工安装下料的事。】。第二个,楼梯画钢筋时,梯梁在梁中已经画过一次了,楼梯的那个梯梁不影响梁的钢筋量嘛?【不影响】还有为什么软件提供楼梯的计算规则不能改【那是软件的程序编程,改不了的,需要调整在计算退出后在表格里调整】?无法按照图纸或图集计算,要不要手算比较好?【汇总计算后调整下,在单构件里计算当然可以】
2015-08-08 16:23:37
-
请教各位,钢筋算量时飘窗,包括上翻板和下翻板,除了在单构件里绘制外,怎么能画出来?我用负筋画了以后,锚固那边的弯钩应该是向上的,可是我的是向下的,不知道怎么调。-----------可以用挑檐定义布置,在其他钢筋中按图纸要求输入钢筋数量、品种、样式、长度
第二个,楼梯画钢筋时,梯梁在梁中已经画过一次了,楼梯的那个梯梁不影响梁的钢筋量嘛?还有为什么软件提供楼梯的计算规则不能改?无法按照图纸或图集计算,要不要手算比较好?----------楼梯梁不能重复布置,已经布置一次就不用在画了。如果无法按照图纸或图集计算,那就手算好了。
2015-08-07 06:08:06