消防广播线是要还B端子箱出来线要如何计算
1、如图1和2,消防广播是不是要算三根线,一根是消防广播线,一根是信号线,一根是电源线,那么在平面图上的一根广播线里含有三根类型线,对吗? 2、B端子箱进线为消防设备多联动线,那么到各设备的线是什么类型的线(是信号线还是都是联动线,上面标的数字是不是代表线的根数?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、如图1和2,消防广播是不是要算三根线,一根是消防广播线,一根是信号线,一根是电源线,那么在平面图上的一根广播线里含有三根类型线,对吗?你讲的是三个类型的线(是三个系统),在平面图上不是一根管内穿三个类型的线,因为信号线和电源线只到广播模块,从模块出来就是一根广播线了。
2、B端子箱进线为消防设备多联动线,那么到各设备的线是什么类型的线(是信号线还是都是联动线,上面标的数字是不是代表线的根数?联动线内也含有信号线的,斜线处标的数字是导线的根数。
2015-08-07 10:49:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看