• 照明回路中走线问题

    如下截图,从配电箱出来WL3回路,天棚灯吸顶安装,开关安装高度为距地1.5米,套管走顶板敷设,我想问下开关位置竖向长度怎么计算?=(层高-1.5)*2,应该是先下来一根套管,在上去一根套管?

    天棚

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一、大海的回答对的,应该是先下来一根电管(管内穿3根电线),再上去一根电管(管内穿4根电线)。
    二、也可以从配电箱直接配管到厨房间灯具(管内穿3根电线),再从灯具配管到开关(管内穿3根电线),哪种配管方便节约应根据现场具体来定。

    2015-08-14 15:36:49 

  • 如果按图施工的话,应该是先下来一根套管,再上去一根套管

    2015-08-07 15:42:43 

  • 应该是先下来一根电管(管内穿3根电线),再上去一根电管(管内穿4根电线)。

    2015-08-07 17:14:03 

  • 如下截图,从配电箱出来WL3回路,天棚灯吸顶安装,开关安装高度为距地1.5米,套管走顶板敷设,开关位置必须设置接线盒不然配电箱指灯具的电源线无法直接连接,所以竖向长度=(层高-1.5)*3,因为是双联开关,管内只有控制两个灯具的控制线及电源线。不是先下来一根套管,在上去一根套管。如果那样的话每根管内应该穿四根线了,不会这样施工的。

    2015-08-08 06:34:06 

  • 所以竖向长度=(层高-1.5)*3;

    现场用一根管就可以了,一根控制线下去,两根控制线上来,总共三根线。

    2015-08-10 10:45:26 