太阳雨 2015-08-07 15:33:42 | 湖北省 安装 | 1152查看 5回答
照明回路中走线问题
如下截图,从配电箱出来WL3回路,天棚灯吸顶安装,开关安装高度为距地1.5米,套管走顶板敷设,我想问下开关位置竖向长度怎么计算?=(层高-1.5)*2,应该是先下来一根套管,在上去一根套管?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、大海的回答对的,应该是先下来一根电管(管内穿3根电线),再上去一根电管(管内穿4根电线)。二、也可以从配电箱直接配管到厨房间灯具(管内穿3根电线),再从灯具配管到开关(管内穿3根电线),哪种配管方便节约应根据现场具体来定。
2015-08-14 15:36:49
-
如果按图施工的话,应该是先下来一根套管,再上去一根套管
2015-08-07 15:42:43
-
应该是先下来一根电管(管内穿3根电线),再上去一根电管(管内穿4根电线)。
2015-08-07 17:14:03
-
如下截图,从配电箱出来WL3回路,天棚灯吸顶安装,开关安装高度为距地1.5米,套管走顶板敷设,开关位置必须设置接线盒不然配电箱指灯具的电源线无法直接连接,所以竖向长度=(层高-1.5)*3,因为是双联开关,管内只有控制两个灯具的控制线及电源线。不是先下来一根套管,在上去一根套管。如果那样的话每根管内应该穿四根线了,不会这样施工的。
2015-08-08 06:34:06
-
所以竖向长度=(层高-1.5)*3;
现场用一根管就可以了,一根控制线下去,两根控制线上来,总共三根线。
2015-08-10 10:45:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看