sc****@163.com 2015-08-10 09:09:17 | 湖北省 其他专业 | 1180查看 3回答
湖北省消火栓管道
我这有两份关于消火栓管道的预算定额,感觉存在的问题如下:(湖北省2013定额) 1、一份预算文件中,消火栓管道安装定额按照定额说明的要求,套用给排水 采暖 燃气管道安装定额,是正确的;但又套了一个压力试验和冲洗消毒(本人意见:给排水管道定额中给水管道安装定额已经考虑了压力试验,为什么在此还要再计算一次压力试验;消火栓管道不需要要冲洗消毒); 2、另一份预算文件中:消火栓管道套用第九章消防工程 喷淋管道安装定额和自动喷水灭火系统管网冲洗,与定额说明不符,属于错误的; 请教:消火栓管道应该怎么套定额计算价格合适?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
消火栓管道应该套用“给排水 采暖 燃气管道安装”定额才正确,但不能再套“压力试验”【压力试验定额已经包含】。冲洗消毒子母适用于“生活给水管道”不适用于“消火栓管道”安装。
消火栓管道套用“给排水 采暖 燃气管道安装”定额,定额包含压力试验,所以不要再套一次压力试验。
2015-08-10 09:40:27
-
你好:应该安给排水管道的定额子目套用,不用计算试压子目,消毒子目需要看设计说明。
2015-08-10 09:41:09
-
答:给排水管道定额中给水管道安装定额是否已经考虑了压力试验,这要看工作内容;消火栓管道不需要要冲洗消毒但要做水的压力试验。
2015-08-10 09:53:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看