分支电线和分支电缆
如截,1回路,用3跟2.5的导线穿PC16管道在楼梯间从一楼敷设到12楼,这里在各个楼层的顶板处做分支电线,这里有几个问题:第一:分支电线和分支电缆是否只适用于树干式敷设方式? 第二:分支电线和分支电缆是如何施工的,分别套那个定额子目? 第三:如截图2,上面的树干式是在分支的地方设置分支电缆,分别引到配电箱,下边的树干式是怎么施工的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如截,1回路,用3跟2.5的导线穿PC16管道在楼梯间从一楼敷设到12楼,这里在各个楼层的顶板处做分支电线,这里有几个问题:第一:分支电线和分支电缆是否只适用于树干式敷设方式?
分支电线?名词有点新。国标只有预分支电缆的。电线如你截图的2.5的导线,直接加个接线盒,在里面接电线就行了。
树干式是供电的一种组织方式,并不说只能用什么。
第二:分支电线和分支电缆是如何施工的,分别套那个定额子目?
分支电线这是你的说法,一般就是电线接下就行,加个接线盒的子目就可以了。定额中没有电线的分支子目的。
分支电缆一般是有预分支电缆头,可以套电缆头子目。如果是现场分线,要加T接箱或穿刺线夹等,也是套电缆头子目.
三:如截图2,上面的树干式是在分支的地方设置分支电缆,分别引到配电箱,下边的树干式是怎么施工的?
下面的是在每个配电箱处不光有进线电缆,还有出线电缆。就是在配电箱入线出要多个接出线。
2015-08-10 17:25:50
-
分支电线和分支电缆?
回答:1、首先要明白和知道什么是树干式分支的问题,分支分链式分支和树干式分支。树干式是在主干上引出分支,分支可与主干线径不同,对分支有保护,如果存在上下级完全的选择性 分支故障可以不影响干线。
2、分支电线和电缆的分支方式分别在设备内(配电箱、连接箱、分支接线箱等)连接和线路直接连接(例如电线杆上的分支)可以根据不同的连接方式套用定额子目。
3、下边的树干式连接就是在设备内的连接。
2015-08-10 17:12:04
-
同意楼上的回答。
2015-08-10 18:52:48