135****1819 2015-08-10 17:36:44 | 广东省 其他专业 | 971查看 1回答
求解!外电涉及的调试
外电的调试(有箱变、高低压柜等),目前我知道的调试有10KV/1KV送配电装置调试,10KV/1KV母线系统调试,10KV避雷器系统调试,10KV变压器系统调试,1KV电容器系统调试。问题1:是否还需要10KV的负荷开关系统调试?问题2:除了以上我所描述的还有哪些漏的吗?或者我写多了。问题3:各个调试的数量是如何计算的? 感谢感谢能提供回答的人
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
见下来自定额部分说明(仅供参考)
第十四章 电气调整试验
2.14.1 电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据。电气设备元件的本体试验均包括在相应的系统调试之内,不得重复计算。
2.14.2 供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试费。
2.14.3 送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。
2.14.4 送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。
2.14.5 变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统另行计算。
2.14.6 特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下:
1.发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑。
2.距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。
3.高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。
4.故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算。
5.失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算。
6.失磁保护,按所保护的电机台数计算。
7.变流器的断线保护,按变流器台数计算。
8.小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算。
9.保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。
2015-08-11 16:23:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看