太阳雨 2015-08-10 21:21:55 | 湖北省 安装 | 3017查看 1回答
应急照明系统走线问题
在应急照明系统中,第一:应急照明灯、疏散指示灯和出口指示灯,假如灯具安装位置为板下1.5米的墙上,回路走顶板敷设,我想问下走线方式等其他灯具一样,在板上设一接线盒,竖直方向计算一段的距离? 第二:假如沿地板敷设,安装高度为底板上50cm的墙上,是否按插座回路,一上一下,计算两端? 第三:应急照明灯是没有开关的,断电之后会自动由电池供电,但是在现实中,发现好多都是在应急照明灯安装位置设置一插座,应急灯插在插座上,我想问下,在做预算的时间,需要计算插座的工程量么
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
回复:你前边两个是有关单立管多立管的问题,第二种情况一定多立管,但是第一种情况,各地有不同,有用单立管也有用多立管的,自己根据当地实际施工情况选择即可;
第三个问题,你说的这种应急灯是自带应急电源的,所以连接插座上,插座需要单独计算工程量。
2015-08-11 07:22:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看