• 高层建筑防雷接地的问题

    如下截图1,避雷带、圈梁钢筋、基础接地钢筋、柱引下筋可靠焊接,形成一个通体,现在有几个疑问:第一:利用钢筋主筋做引下线,如果是高层做均压环的话,整个圈梁与主筋可靠焊接,如果不做均压环的话,只需要每层的圈梁主筋与主筋焊接,这样理解对吧,这样的话,除了计算利用柱主筋做引下线的长度,还要计算圈梁钢筋与主筋的焊接处数(这个处数是否包含均压环的楼层)? 第二:利用基础钢筋做接地极应该套那个子目?工程量计算同避雷带计算相同,吧带标记的基础钢筋长度之和? 第三:如截图2,两个均压环安装子目有什么区别?都用在什么位置

    均压环

    均压环安装

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一:利用钢筋主筋做引下线,如果是高层做均压环的话,整个圈梁与主筋可靠焊接,如果不做均压环的话,只需要每层的圈梁主筋与主筋焊接,这样理解对吧,这样的话,除了计算利用柱主筋做引下线的长度,还要计算圈梁钢筋与主筋的焊接处数(这个处数是否包含均压环的楼层)? 是的

    第二:利用基础钢筋做接地极应该套那个子目?C2-1083

    工程量计算同避雷带计算相同,吧带标记的基础钢筋长度之和?均压环不需要乘以1.039,避雷网长度需要乘以1.039伸展系数

     第三:如截图2,两个均压环安装子目有什么区别?都用在什么位置,后者只用在卫生间,前者就是用在基本楼层

    2015-08-11 13:17:18 

  • 1:避雷带、圈梁钢筋、基础接地钢筋、柱引下筋可靠焊接,形成一个通体,现在有几个疑问:第一:利用钢筋主筋做引下线,如果是高层做均压环的话,整个圈梁与主筋可靠焊接,如果不做均压环的话,只需要圈梁主筋与主筋焊接

    2:利用基础钢筋做接地极应该套利用利用基础钢筋做接地极子目,工程量计算图纸上有标志,带标记的基础钢筋长度之和。

    3:如截图2,均压环安装子目只有一个,另一个是避雷引下线敷设。

    2015-08-12 09:31:33 