太阳雨 2015-08-11 11:16:34 | 湖北省 安装 | 961查看 2回答
高层建筑防雷接地的问题
如下截图1,避雷带、圈梁钢筋、基础接地钢筋、柱引下筋可靠焊接,形成一个通体,现在有几个疑问:第一:利用钢筋主筋做引下线,如果是高层做均压环的话,整个圈梁与主筋可靠焊接,如果不做均压环的话,只需要每层的圈梁主筋与主筋焊接,这样理解对吧,这样的话,除了计算利用柱主筋做引下线的长度,还要计算圈梁钢筋与主筋的焊接处数(这个处数是否包含均压环的楼层)? 第二:利用基础钢筋做接地极应该套那个子目?工程量计算同避雷带计算相同,吧带标记的基础钢筋长度之和? 第三:如截图2,两个均压环安装子目有什么区别?都用在什么位置
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一:利用钢筋主筋做引下线,如果是高层做均压环的话,整个圈梁与主筋可靠焊接,如果不做均压环的话,只需要每层的圈梁主筋与主筋焊接,这样理解对吧,这样的话,除了计算利用柱主筋做引下线的长度,还要计算圈梁钢筋与主筋的焊接处数(这个处数是否包含均压环的楼层)? 是的
第二:利用基础钢筋做接地极应该套那个子目?C2-1083
工程量计算同避雷带计算相同,吧带标记的基础钢筋长度之和?均压环不需要乘以1.039,避雷网长度需要乘以1.039伸展系数
第三:如截图2,两个均压环安装子目有什么区别?都用在什么位置,后者只用在卫生间,前者就是用在基本楼层
2015-08-11 13:17:18
-
1:避雷带、圈梁钢筋、基础接地钢筋、柱引下筋可靠焊接,形成一个通体,现在有几个疑问:第一:利用钢筋主筋做引下线,如果是高层做均压环的话,整个圈梁与主筋可靠焊接,如果不做均压环的话,只需要圈梁主筋与主筋焊接
2:利用基础钢筋做接地极应该套利用利用基础钢筋做接地极子目,工程量计算图纸上有标志,带标记的基础钢筋长度之和。
3:如截图2,均压环安装子目只有一个,另一个是避雷引下线敷设。
2015-08-12 09:31:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看