wangjiaoyan1205 2011-12-22 11:28:43 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1479查看 6回答
暗柱与剪力墙相交处钢筋设置问题
在YAZ11与Q2相交的1200mm中钢筋如何配置? 水平筋是否为暗柱的箍筋和墙水平筋的中间一排钢筋? 垂直钢筋是否为Q2的垂直分布筋?问题补充:Q2的配筋:水平分布筋B12@200(三排),垂直分布筋B14@200(三排),拉筋A8@600×600
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱是剪力墙的竖向加强带,不影响剪力墙的水平筋的布置。您直接按照GXZ描述的布置暗柱的钢筋即可!软件会根据您的暗柱和剪力墙的布置情况自动扣减的!
2012-01-06 08:54:47
-
1、水平筋有暗柱的箍筋和Q2的三排钢筋。 2、垂直筋是Q2的垂直分布筋。 回复:设计人员是依据规范和图集要求设计图纸的,这种情况设计人员自然是知道的。这可不是计算的问题。可以对设计人员的设计提出质疑。
2011-12-22 11:41:50
-
按剪力墙定义构件设置钢筋水平分布筋(3)B12@200(三排),垂直分布筋(3)B14@200(三排),拉筋A8@600×600
2011-12-23 15:20:13
-
在柱的属性中截面编辑下拉选择“是”,就可以布置纵筋、箍筋和拉筋。 “这种方法我知道,你的意思是在1200mm中水平筋就是只有B12@100吗?”如果说“B12-100”是剪力墙的水平钢筋,那么暗柱位置是有剪力墙的水平钢筋的。
2011-12-23 15:27:30
-
这个属于有约束区的暗柱,此段配筋应该根据墙筋配置。垂直筋为剪力墙垂直筋,水平筋为墙水平筋。一般这个情况下,设计人员会根据间距设置一定拉筋没有箍筋。
2011-12-24 11:00:35
-
我是来学习学习
2011-12-25 13:17:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看